武汉岩海公司|神州测桩论坛

注册

 

QQ登录

只需一步,快速开始

发新话题 回复该主题

请教各类桩是如何处理的 [复制链接]

1#
请假各位,去工地有缺陷桩大多数甲方都会问怎么处理:
1.像冲孔桩、钻孔桩桩身一般都是注浆补强;桩底沉渣(有些单位会有二次注浆管)也可以注浆,但注浆可不可行,有的注浆后再抽芯还是见不到浆体;
2.人工挖孔桩设计持力层为微风化,实际为中风化,好像没什么办法可以处理了,只能让设计校核承载力,一般设计也会校核后没问题(也是被逼的);
3.管桩检测时有时桩机已经退场,补桩成本太高,好像只见过植筋灌注混凝土,灌注以后有的检测还是不行,那好像就没得办法了。。。
有的单位就逼我们这些可怜人该报告!各位好像也都遇到过吧,请把高手把高招透露一下,出下主意,保护一下我们检测人。
分享 转发
TOP
2#

加固补强类的处理的问题应该是设计人员考虑的问题。检测人员哪里有办法呢!?

检测人员的处理办法就是要求委托方把能够确定的断面以上的部分开挖,截掉,再对下面的部门进行完整性检测。
没有问题,出桩身完整的检测报告,但要注明再次检测时候桩顶标高的不同位置。最好说明是截取以后复测的。
TOP
3#

谢谢张工
TOP