高强度预应力管桩 C80  400桩径,桩长8.5米。持力层为强风化泥质粉砂岩。预建18层
这个桩在1.5左右有接桩

请问这个桩能判4类桩吗?
1.jpj.jpg (, 下载次数:671)

jpg(7/13/2010 10:24:07 AM 上传)

EXIF信息

1.jpj.jpg

最后编辑banjiu 最后编辑于 2010-07-21 11:41:26
分享 转发
TOP
2#

TOP
3#

大家帮忙分析下啊
TOP
4#

可以判为2类桩吗
TOP
5#

管桩入射波部位出现双峰多为浅部断桩,估计缺陷在一米以内
TOP
6#

我们这地方用管桩较多,这种现象都是由于后期的驳接桩引起的,通常是由于驳接面(两端头板)未清理干净或用于焊接的焊机功率不足等原因造成的。
在这里说说我们这边的做法吧,通常会要求对这类桩全部进行动测,发现如以上(楼主提供)波形的桩且驳接面不是很深时,要求开挖重新焊接或截掉驳接面以上桩身,降低承台处理(由设计单位出意见),并对重新驳接过的桩进行动测复核。如果驳接面较深,考虑到开挖难度,且这类桩数不多时,一般会直接判三类桩,最后同样交给设计单位出处理意见
---------仅供参考!!!!!
TOP
7#

请大家分析下我发的图片啊,张工在吗
TOP
8#

三类
TOP
9#

原帖由 zhengshaoyun 于 7/13/2010 4:23:00 PM 发表
可以判为2类桩吗


不能,这个是断桩!确定为断桩!
TOP
10#

前天我也遇到过这样一根 也是接桩接的  下面是曲线图  




做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
11#

奶 奶 的 施工方一个劲的解释是没接好 刚好两米多的地方周围一边多有个岩石挡到了  所以焊接的就马虎了点  末了拿照片一个劲的解释  现在叫他开挖重新焊接  死都不肯   而且现场监理也一个劲的帮施工方说好话  总强调条件困难 说是甲方也知道这个事  我能不能通融下  我真是问候他先人  当这样的监理
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
12#

这个波形,问题这么严重,是下来式的多次重复反射,肯定是不能放过的。这个波形就这样发出去而不判问题,谁看了都会觉得你拿了人家好处哟!
TOP
13#

回复 12# 张工 的帖子

没有办法  我哪里能得到什么   我只是奉命行事罢了   张工 你说我是不是成熟了
做一个博学的勤奋的人!!!