此处上传一个CFG桩动测工地, 螺旋压浆成桩, 基础开挖时用挖土机挖桩头. 数据很典型供大家参考,
/p>
有完整桩如:21#,25#,50#, 有轻微缺陷如64#,93# (该工地施工 报桩长12-14米,挖基础深约2米,施工桩长约10-12米)
有浅部缺陷如90#,94#,有较深缺陷......有静载不合格动测后开挖如87#(挖2.8米才见缺陷,真见鬼!)
有开挖后拔出地面测试波速的如0-1# (约1.2米),有用铁锤敲击的,有用尼龙锤敲击,
文件超过100K上传不到, 如有需要数据发电邮 aocy2000@yahoo.com.cn
_______________________________________________
该工地大面积开挖验证然后补桩! 呜呼,哀载!
[此贴子已经被作者于2005-3-16 22:50:35编辑过]