神州测桩论坛|武汉岩海公司

注册

 

发新话题 回复该主题

请教一下浅部断桩该怎么接? [复制链接]

1#
今天去复测一根钻孔灌注桩,因为上次测试的时候判这个桩在4.2m左右的部位断裂。后面和施工方交流的时候知道这个部位是接桩的位置。他们在接桩后3天左右就进行回填土,所以猜测是在桩接桩强度低的时候被回填土挤断的。现在他们又开挖打掉后重新接上来了,接的时候也没出现什么异常情况,复测的结果也是在4.2m左右有很严重的缺陷。这次没有像上次一样回填,桩就在坑里面(坑里面水有3m左右深,桩头露出水面1m多)。大家都不知道什么原因造成的了。他问我要怎么接才不会这样。。。。。我没经验,犯迷糊了。希望大家能指点一下这种情况怎么接桩才好、?谢谢
分享 转发
TOP
2#

这玩意好像也叫施工缝吧,再怎么做都是这样信号的,正确做法是接桩之前测试,跟接桩方式无关。
TOP
3#

接桩做到了截面尺寸相同吗?
截面尺寸不一致造成上下截面桩身阻抗差异过大的话,实测波形异常,很正常。
TOP
4#

回复 1# 老豆包 的帖子

因为测试之前,他桩的浅部就是有缺陷的,凿断接上来以后测试了接桩的位置不行,还是断的,第二次接了复测也是断的,等着做第3次了。。。。。。
TOP
5#

回复 3# 张工 的帖子

界面尺寸没有大的变化,但是他接桩接了4米,强度是C35的,桩本身是C25的,不知道这样的阻抗变化会不会引起这么大的波形反射?都不知道他们怎么接的了。。。。。
TOP
6#

回复 2# 想萝卜的兔子 的帖子

因为测试之前,他桩的浅部就是有缺陷的,凿断接上来以后测试了接桩的位置不行,还是断的,第二次接了复测也是断的,等着做第3次了。。。。。。
TOP
7#

我估计你再去测 还是会有缺陷波形
缝缝补补什么时候才算补好啊
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
发新话题 回复该主题