神州测桩论坛|武汉岩海公司

注册

 

发新话题 回复该主题

请帮忙分析一下是什么缺陷,谢谢! [复制链接]

1#
桩型:钻孔灌注桩(摩擦桩)  混凝土强度:C25 桩长53.0m。测试波速3750M/S~振源:1.5m的圆木
第一反射峰在4.3M  第二次反射在8.6M   问了下施工方桩顶以下4m左右是接桩的位置~请问这可能是什么缺陷啊?是断桩的型号吗?还是缩颈?谢谢!
分享 转发
TOP
2#

等待中。。。。。。
TOP
3#

严重缺陷!至于具体什么缺陷,就不能明确判断了!
低应变的技术能力是有限的!
TOP
4#

钻芯验证吧  不要马虎也不要猜测
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
5#

谢谢~验证了!是他们接桩的位置出现了问题!
TOP
6#

那最后是怎么处理的呢?  楼上
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
7#

回复 5# 老豆包 的帖子

没有取芯~~就是告诉接桩的部位断桩了,他们挖下去后确实是这样的,后面又从那个位置接上来的
TOP
8#

这样的帖子才是 有始有终的完整贴 论坛的管子们要加个星星
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
9#

钻孔灌注桩怎么存在接桩部位呢?!
莫非浇灌不连续,而检测的时候不知道?!
TOP
10#

二次浇筑
TOP
11#

回复 10# ge8871 的帖子

应该是三类桩,没有异议。
TOP
12#

钻孔灌注   用的是什么机械?  不过二次浇灌的事时有发生,不是导管堵了就是混凝土没有连续的发过来,或者上部浮浆层太后他们自己处理,然后自己又接上来。不过咱们检测不出什么问题来他们是不会主动告诉你原因的。
TOP
13#

回复 8# wskhyy 的帖子

设计标高改动了
TOP
14#

回复 9# 张工 的帖子

设计标高改动了
TOP
15#

回复 12# 15200007806 的帖子

理解。有一次去做超声,一根45M的钻孔灌注桩,20米一下全部离析。一次跟施工方的监理(分包给隔壁桥工程的)聊天知道,打桩的工人当时居然在浇灌的时候掉了4M的的导管下去都不知道。。。。。无语。而且还是这座桥第一根打的桩。
TOP
发新话题 回复该主题