神州测桩论坛|武汉岩海公司

注册

 

发新话题 回复该主题

请高手分析一下 [复制链接]

1#
桩长30m,强度C35,23m处问题严重吗??
分享 转发
TOP
2#

123

TOP
3#

TOP
4#

明显的桩底反射,可能桩就那么长,或者断了吧。至少是比较严重的缺陷。
TOP
5#

如果桩长波速对得上,这根桩看起来没啥问题!
TOP
6#

张工:问题是施工桩长保证有30m呀!从图形上看却只有23m。
TOP
7#

回复 6# radarnoon 的帖子

23m处的反射有可能是二次浇砼导致的 你要问下施工单位具体情况  但从波形上看(反射峰不大)是如张工所讲没啥问题
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
8#

C35的混凝土,波速才3360,是不是太低了一点,我认为你定缺陷的位置就是桩底反射!
TOP
9#

偷桩长也是个普遍的现象 C35的波速为3360是低了点  但波速又能说明什么问题呢 有可能桩刚浇不久楼主就去测 强度只有C25

楼主最好把取芯验证的资料也发上来 要不问题永远是猜测
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
10#

现在一般都是静测做了做动测吧?龄期应该到的吧
我觉得3360的波速有点低
波速提高的话,桩可能确实短了,但是没有短7m那么多?
TOP
11#

问下有哪个检测单位有招人的么?本人有2年多的铁路基桩,建筑基桩低应变,超声波,静载荷等检测经验。在哪工作都可以,本人现在在河北,有的请+QQ 402019477  。
TOP
12#

C35的波速才3360么,桩底定23M处看波速吧,可能砼标号大了呢。
TOP
13#

感觉是桩没问题,桩长有问题!
TOP