神州测桩论坛|武汉岩海公司

注册

 

发新话题 回复该主题

这种桩波形是不是地质影响啊 [复制链接]

1#
400管桩,锤击,地质勘察报告上2-7米土层密实。
测了五十几根桩,大部分都在5米左右的地方有反应,是不是地质影响啊,不会是爆桩吧,哪位高人传个爆桩的波形看一下
ddf.png (, 下载次数:564)

png(4/5/2010 10:53:10 PM 上传)

ddf.png

QQ截图未命名.png (, 下载次数:548)

png(4/5/2010 10:53:56 PM 上传)

QQ截图未命名.png

zxxzc.png (, 下载次数:532)

png(4/5/2010 10:53:56 PM 上传)

zxxzc.png

ss.png (, 下载次数:527)

png(4/5/2010 10:53:56 PM 上传)

ss.png

ssd.png (, 下载次数:523)

png(4/5/2010 10:53:56 PM 上传)

ssd.png

最后编辑清水一杯 最后编辑于 2010-04-05 22:53:56
分享 转发
TOP
2#

第一回穿图 不知道怎么弄!不好意思!

2.jpg (, 下载次数:521)

jpg(4/6/2010 10:20:45 AM 上传)

2.jpg

TOP
3#

450  C80的管桩!
TOP
4#

我测管桩也经常出现奇怪的曲线。由于空心的预制桩浅部缺陷有时还是比较容易判断的,比较直观。可是有些问题曲线怎么看桩都没毛病,比较郁闷。
TOP
5#

这样的波形确实很令人郁闷!但是,和完好桩的波形比较来看,桩自身还是有问题的。
我相信这个同学一定在同一场地也能测到确信没有问题的桩的波形!
TOP
6#

对于这样的波形,提高入射波的击震频率,看看是否能够发现波形表现的问题更清晰!
有时候,垫层的浇捣也会影响到测量效果。
TOP
7#

我也测到过楼主类似波形,是800的PHC桩,在开挖之前,对桩顶以下5米的标高以上的土层进行过高压旋喷处理,大部分实测波形类似楼主的
TOP
8#

唉呀  看了这么多回复 真是无能为力啊

22m的桩长 我认为异常处是不是都结了桩
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
9#

异常处不是接桩位置,22米桩不会在这接桩的,如张工所说,在同一场地内有一些正常的波形,大概占20%,其它桩都是类似这样的。会不会是浇了垫层的影响,不过其它工地打垫层的也没这样的。
提高激振频率后波形也是一样的,在相同部位也有反应。
最后编辑清水一杯 最后编辑于 2010-04-13 23:11:26
TOP
10#

才只有20%的无问题!
比例还是比较少!
对于隐蔽工程的有限信息,我们确实有时候无法找到问题的根本原因所在!因为,搞清楚原因的成本太高。
在不能确信玩好的时候,根据波形,只能判定为桩身有问题的桩了!
TOP
11#

但好象都能看到桩底反应,就算是缺陷也应该不是大问题吧
TOP
发新话题 回复该主题