神州测桩论坛|武汉岩海公司

注册

 

发新话题 回复该主题

请专家看一看,桩身有钢筋笼外露情况 [复制链接]

1#


分享 转发
TOP
2#

钢筋外露只要你采样时注意应该影响不大。你这个曲线如果是采样没问题的话那桩就有问题了。
TOP
3#

同意楼上意见!
相关反射峰不是测量的问题!
TOP
4#

判个2类吧
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
5#

回复 5# hinceleung 的帖子

低应变有它的局限性  单单从楼主提供的曲线 不能分析出具体什么问题 只能说没断桩 你不通过做进一步验证若是就立马判3类的话 如果施工方不同意 花钱请个专家来推翻你的结论 到时哪个去替你兜这个跟斗 这便是自己承担“误判的后果”  你说我说的在不在理 年轻人

我做了几年检测  带我的师傅是江西的权威人士 他手上没有什么判3类的 多少这里面有些做人的道理吧
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
6#

6楼有点道理,从曲线看这个桩问题本身不会太大,判个2类无妨。