静载检测 [复制链接]

1#
有一根桩极限1200吨,用一台油泵带两台630的顶,还有一台油泵带1台320的顶,一起来,是否可以?方案是否可行
分享 转发
TOP
2#

按照规范不容许

不过有人尝试过可行,将三个顶一字排开,320夹在二个630之间。

像LZ的情况如果千斤顶和油泵比较新,反力架安装到位保证千斤顶上下二个面很平行,还是用2个630的吧
TOP
3#

如楼上所讲规范上不允许

做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
4#

严格地说,这套顶是存在一点问题的!
如果只能用到满量程的80%,那就不够了!
再说,是不是只是为了验证承载力极限值为1200吨呢?!