神州测桩论坛|武汉岩海公司

注册

 

发新话题 回复该主题

又有问题请教张工及各位前辈,谢谢 [复制链接]

1#
混凝土摩擦桩,标号30,个人疑问:这几根桩是否有浅部缺陷,缺陷位置?谢谢各位不吝赐教。[upload=jpg,1.jpg]UploadFile/2009-7/200972618243038730.jpg[/upload]
[upload=jpg,2.jpg]UploadFile/2009-7/200972618243031272.jpg[/upload]
0.jpg (, 下载次数:465)

又有问题请教张工及各位前辈,谢谢(7/26/2009 6:24:30 PM 上传)

0.jpg

0.jpg (, 下载次数:410)

又有问题请教张工及各位前辈,谢谢(7/26/2009 6:24:30 PM 上传)

0.jpg

分享 转发
TOP
2#

好桩 没问题  
TOP
3#

是好桩吗?
TOP
4#

我个人一直以为是好桩,但是有人认为桩头后面反射波太多,浅部有缺陷,但是我认为是好桩!原因:桩底反射很明显,波速不低,不知各位有何见解。谢谢各位的解答。
TOP
5#

如果是浅部缺陷造成的多次反射 该不会有这么清晰的桩底的 同意你的观点

TOP
6#

 难么多次反射是怎么产生的呢?
TOP
7#

是好桩吗? 是什么原因造成这样的波形呢?
TOP
8#

既然怀疑是浅部的,为什么不开挖看一下?
张工呢?
TOP
9#

是桩头没有处理好,我常遇见类似情况,让工人再往下打几十公分,数据就好了。估计是基坑开挖事放炮或挖机触碰桩头引起的。不知道有没有不同意见,请赐教。

TOP
10#

看下每个波峰的反射时间啊 如果成倍数那就是同一缺陷了

从图上看 正向反射峰与负向反射峰相差不大 我估计是先扩径后缩到正常桩径  是个好桩

做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
11#

这样的有震荡波的测试图形,在这次湖北基桩动测比对试验中,会被判定为不满意.
TOP
12#

以下是引用张工在2009-8-13 2:14:42的发言:
这样的有震荡波的测试图形,在这次湖北基桩动测比对试验中,会被判定为不满意.

到底看成扩颈还是缩颈 我只能说仁者见仁了 形成这样信号的原因有很多
如老张所说这样的震荡图形 会被判定为不满意 当然你要想想不满意的诱因是什么
还有这次比对是在RSM的实验基地吗

[此贴子已经被作者于2009-8-13 7:40:47编辑过]

TOP
13#

诊断:
1、改善安装点强度及平整度。
2、改善敲击点强度
3、改善耦合剂:黄油、石膏、凡士林等粘性介质
4、敲击点离安装点不要太近,最好离开r/3处,但也不能离太远,否则会产生相位差
5、调整力波脉冲冲击的入射角度。

以上要求达到了,相信一个良好的消除了共振影响的小应变信号可信手拈来。

TOP
14#

以下是引用tsgoogle在2009-8-3 15:55:25的发言:
 难么多次反射是怎么产生的呢?

感觉、多年经验原因有几种:1.这种桩桩头的处理不好;2.传感器没有粘好;都有可能造成。

TOP
15#

我是新手,如果这根桩让我判的话我不会判1类桩。
  麻烦老师们给讲一下

TOP
16#

一类 二类 反正都不要处理  你判二类也可以  如果你和施工单位熟 给一类也通的过
做一个博学的勤奋的人!!!
TOP
17#

桩底反射明显  给个1 类2类都可以的   怎么判就看你自己的了
TOP
18#

张工说的不满意是什么意思?
TOP
19#

桩头没处理好.传感器没粘好
TOP
20#

根本就没测好,更不用说判别了。作为参加比对单位,拿这样的波形交作业,不让你们领导抽你才怪呢
TOP
发新话题 回复该主题