走路的
又有问题请教张工及各位前辈,谢谢(7/26/2009 6:24:30 PM 上传)
rottener
tsgoogle
如果是浅部缺陷造成的多次反射 该不会有这么清晰的桩底的 同意你的观点
wenlianghui
taiyangshi
happyjust
是桩头没有处理好,我常遇见类似情况,让工人再往下打几十公分,数据就好了。估计是基坑开挖事放炮或挖机触碰桩头引起的。不知道有没有不同意见,请赐教。
wskhyy
看下每个波峰的反射时间啊 如果成倍数那就是同一缺陷了 从图上看 正向反射峰与负向反射峰相差不大 我估计是先扩径后缩到正常桩径 是个好桩
张工
到底看成扩颈还是缩颈 我只能说仁者见仁了 形成这样信号的原因有很多 如老张所说这样的震荡图形 会被判定为不满意 当然你要想想不满意的诱因是什么还有这次比对是在RSM的实验基地吗
[此贴子已经被作者于2009-8-13 7:40:47编辑过]
山石水每
诊断:1、改善安装点强度及平整度。2、改善敲击点强度3、改善耦合剂:黄油、石膏、凡士林等粘性介质4、敲击点离安装点不要太近,最好离开r/3处,但也不能离太远,否则会产生相位差5、调整力波脉冲冲击的入射角度。以上要求达到了,相信一个良好的消除了共振影响的小应变信号可信手拈来。
探路者
感觉、多年经验原因有几种:1.这种桩桩头的处理不好;2.传感器没有粘好;都有可能造成。
yhtest
我是新手,如果这根桩让我判的话我不会判1类桩。 麻烦老师们给讲一下
粉色人
luyunfei
wumin302
weijy079