1#

1两桩间距4米,如何提供反力?

2水平承载力极限值为50KN,用多大的千斤顶合适?

3水平临界荷载和水平极限承载力如何区分?

很着急,望各位高手多多指点,谢了!

分享 转发
TOP
2#

1、采用传力柱,荷载小时可用枕木,荷载大时可用几根工字钢;

2、50吨千斤顶即可,但压力表不能太大,10MPa压力表最好;

3、请参阅JGJ106-2002建筑基桩检测技术规范P25页。

TOP
3#

多谢二楼的高手,我知道怎么办了

[此贴子已经被作者于2005-6-10 10:22:34编辑过]

TOP
4#

1。不能一对一的提供反力,至少对称用二根反力桩。

2。极限50kN正好处在50t千斤顶和压力表的非线性区,又不易控制,建议使用10t或更小一些的千斤顶。

TOP
5#

水平临界荷载与水平极限荷载的分别:

对于低配筋率的灌注桩一般取“水平荷载-位移梯度”第一拐点对应的荷载为水平临界荷载,第二拐点对应的荷载为水平极限荷载,也就是强度控制。

对于高配筋率的预制桩,还要考虑变形,一般取水平位移为10毫米对应的荷载为水平临界荷载,对变形有特殊要求的建筑取6毫米对应的荷载为临界荷载,所以预制桩一般按变形控制取值。

另外设计要求也是一个考虑因素。

祝你成功!

TOP
6#

第5楼,你这可能是地方标准吧?
TOP
7#

没想到有这么多的人为我出谋划策,感谢岩海的论坛,也谢谢各位高手的指点!
TOP
8#

新的规范强调的是“.....按变形控制.....”,看你怎么理解。
TOP
9#

急求水平推桩现场图片资料.....谢谢....