神州测桩论坛|武汉岩海公司

首页 » 检测大师 » 『 神洲测桩 』 » 求助,高人,急
悠悠测桩 - 7/23/2010 9:40:00 PM
    小应变 测了3类桩,是由于施工单位混凝土来的不及时,施工单位分2次浇筑,上部加大混凝土标号,2次浇筑之间小应变就测出缺陷,想问问如果要施工单位处理,有什么方法
qiliang3 - 7/23/2010 10:56:00 PM
做个钻芯法检测,如果合格的还要处理吗??
悠悠测桩 - 7/24/2010 9:15:00 AM
分2次浇筑,上部加大标号算不算已经处理啦,这桩还用处理不?
张工 - 8/12/2010 10:48:00 AM
他们让你知道当时施工有这个异常状况存在,已经算是比较老实了。

希望不是大量存在这样的问题。
15200007806 - 8/31/2010 6:48:00 AM
恩 就是一般情况下 施工单位会隐瞒一切  除非没办法了 才会告诉你 ,我在第三方检测的位置上呆的时间不算长 ,但是我们这里都是业主出处理方案的,再一个就是我觉得施工单位不会弄大一个标号的砼的。还有就是即便是大一个标号,在下部砼初凝的情况下 上部的未必就会连接的比较好,所以改由问题的还是会有问题。
1
查看完整版本: 求助,高人,急