999wch - 7/5/2010 11:27:00 AM
本地一个学校的三用厅,天然地基,取表层素填土为持力层,厚度约为4m,承载力设计值80kpa,槽深约为0.5m,验槽前做轻便触探检测,我们用轻便触探仪检测了基槽下60cm,得到了每个测点的两个N10,现在发现有的测点上30cm承载力能达到设计值,下30cm承载力不能达到。
现在请教各位专家:
一、想这种判断合格性的检测需要做下去多深,图纸上写的80kpa究竟代表什么意思。
二、以现有的检测数据,能下不合格的结论吗。
三、由于检测时每30cm有一个测值,请问下结论的时候是每30cm深度下一个结论,还是整体下个结论呢?
张工 - 7/8/2010 3:20:00 PM
这项检测,按理说你比我们更有经验!
测桩世家 - 7/8/2010 6:04:00 PM
貌似去掉一个最大值和最小值后计算统计平均值。
有横向统计和纵向统计,还要画出深度与击数的关系曲线
与回弹类似计算
具体的都忘记了,十几年了
找找老的地质手册看看吧