一锤定音 - 7/4/2010 9:08:00 PM
一般来说岩海高应变测试时配套用的工具式力传感器的量程范围在多少微应变之间,安装时要求的初始应变要求在多少微应变之内才能保证测试时力传感器能收到砼桩高应变测试时的桩身能产生的最大的微应变值?另外高应变测试的时候如果桩上部因土质松散导致浇灌的混凝土桩头部分有扩大部分,而下部桩身又是正常桩径,传感器安装在扩大头桩身上,测试时输入的测点处面积等桩身参数应该以下部正常设计桩径计算出来的面积为准还是以扩大头部分的桩身面积为准?如果以扩大头部分的桩身面积为准的话,由此计算出来的桩身阻抗也会变大,那么测试出来的承载力值会不会因此而导致人为被放大呢?
张工 - 7/8/2010 3:18:00 PM
传感器如何安装,规范里对此有严格规定。
安装时的偏差应该不超过满量程的10%为宜。
不得安装在变截面附近,应安装于原装桩身上。
一锤定音 - 7/13/2010 10:15:00 AM
谢谢张工的关心和回复!
平时到现场开展测试工作的时侯肯定是想严格按照规范规程的要求进行,但是有时候测试现场的条件不太具备,如果坚持原则要求一定要具备测试条件再进行测试的话,有时候就会面临来自各方面的压力,当然最主要是来自委托方的压力。这种时侯就处于进退两难的境地,不进行测试吧,毕竟大家不是神仙,也要衣食住行混口饭吃,没钱也不好过!
那么能不能适当对这种不完全满足测试条件的情况下得到的测试结果进行修正,使得到的测试结果能最大程度的接近真实值呢?例如传感器安装处桩径上下不一致的情况,或者还有别的类似的情况 又该如何处理呢?
还请专家同仁们给以意见和建议,不胜感激!