老豆包 - 5/6/2010 2:45:00 PM
桩型:钻孔灌注桩(摩擦桩) 混凝土强度:C25 桩长53.0m。测试波速3750M/S~振源:1.5m的圆木
第一反射峰在4.3M 第二次反射在8.6M 问了下施工方桩顶以下4m左右是接桩的位置~请问这可能是什么缺陷啊?是断桩的型号吗?还是缩颈?谢谢!

老豆包 - 5/7/2010 9:31:00 AM
等待中。。。。。。:smoke
张工 - 5/8/2010 4:18:00 PM
严重缺陷!至于具体什么缺陷,就不能明确判断了!
低应变的技术能力是有限的!
wskhyy - 5/11/2010 4:34:00 PM
钻芯验证吧 不要马虎也不要猜测
老豆包 - 5/12/2010 7:32:00 PM
谢谢~验证了!是他们接桩的位置出现了问题!
wskhyy - 5/13/2010 9:59:00 AM
那最后是怎么处理的呢? 楼上
老豆包 - 5/13/2010 3:10:00 PM
没有取芯~~就是告诉接桩的部位断桩了,他们挖下去后确实是这样的,后面又从那个位置接上来的
wskhyy - 6/2/2010 11:16:00 AM
这样的帖子才是 有始有终的完整贴 论坛的管子们要加个星星
张工 - 6/10/2010 11:15:00 AM
钻孔灌注桩怎么存在接桩部位呢?!
莫非浇灌不连续,而检测的时候不知道?!
ge8871 - 6/10/2010 10:12:00 PM
二次浇筑
探路者 - 7/5/2010 8:25:00 PM
应该是三类桩,没有异议。
15200007806 - 8/31/2010 7:15:00 AM
钻孔灌注 用的是什么机械? 不过二次浇灌的事时有发生,不是导管堵了就是混凝土没有连续的发过来,或者上部浮浆层太后他们自己处理,然后自己又接上来。不过咱们检测不出什么问题来他们是不会主动告诉你原因的。
老豆包 - 9/8/2010 9:14:00 PM
设计标高改动了
老豆包 - 9/8/2010 9:15:00 PM
设计标高改动了
老豆包 - 9/8/2010 9:21:00 PM
理解。有一次去做超声,一根45M的钻孔灌注桩,20米一下全部离析。一次跟施工方的监理(分包给隔壁桥工程的)聊天知道,打桩的工人当时居然在浇灌的时候掉了4M的的导管下去都不知道。。。。。无语。而且还是这座桥第一根打的桩。