aicheng - 4/16/2010 6:30:00 PM
声波测试 一剖面均速4800 一剖面均速5300 一剖面均速3000 3000均速的剖面非常均匀 无突变 管间距正确 曲线无异常 怎么解释
gongzm1860 - 4/19/2010 9:04:00 AM
你们仪器是几个探头的?
如果是多探头的话可能是线插错了,与你探头的编号没对上,
huqiuni - 4/22/2010 8:52:00 AM
很正常,管间距离量测的和实际的出入太大
张工 - 4/25/2010 9:08:00 PM
确实比较神奇!这个现象是局部还是整个剖面都是如此呢?!
wskhyy - 4/26/2010 10:08:00 AM
就好像一个家三胞胎 哈哈 一个一米八、一个一米七、一个一米六。 你说这是怎么回事啊?
蓝天白云 - 5/13/2010 3:11:00 PM
最大的可能是不同测面的换能器没有在等高条件下测试,但是你可能没发觉
cui1979 - 5/24/2010 5:24:00 PM
有道理!!
wskhyy - 5/28/2010 9:10:00 AM
6楼有点道理 只有这样理解了
aicheng - 6/21/2010 1:02:00 PM
回2楼 编号肯定没错
aicheng - 6/21/2010 1:06:00 PM
回张工 真个剖面
aicheng - 6/21/2010 1:07:00 PM
后续又测了一些 分析可能是管斜了或弯了
导致桩底测距较小
15200007806 - 8/31/2010 7:28:00 AM
测距也不容忽视