1两桩间距4米,如何提供反力?
2水平承载力极限值为50KN,用多大的千斤顶合适?
3水平临界荷载和水平极限承载力如何区分?
很着急,望各位高手多多指点,谢了!
1、采用传力柱,荷载小时可用枕木,荷载大时可用几根工字钢;
2、50吨千斤顶即可,但压力表不能太大,10MPa压力表最好;
3、请参阅JGJ106-2002建筑基桩检测技术规范P25页。
多谢二楼的高手,我知道怎么办了
[此贴子已经被作者于2005-6-10 10:22:34编辑过]
1。不能一对一的提供反力,至少对称用二根反力桩。
2。极限50kN正好处在50t千斤顶和压力表的非线性区,又不易控制,建议使用10t或更小一些的千斤顶。
水平临界荷载与水平极限荷载的分别:
对于低配筋率的灌注桩一般取“水平荷载-位移梯度”第一拐点对应的荷载为水平临界荷载,第二拐点对应的荷载为水平极限荷载,也就是强度控制。
对于高配筋率的预制桩,还要考虑变形,一般取水平位移为10毫米对应的荷载为水平临界荷载,对变形有特殊要求的建筑取6毫米对应的荷载为临界荷载,所以预制桩一般按变形控制取值。
另外设计要求也是一个考虑因素。
祝你成功!